真空斷路器該如可選擇需要注意哪些?
高壓真空斷路器選擇原則:
先按正常條件選擇,然后按短路情況進行校驗。另外,真空斷路器的額定開斷電流必須大于電路中可能通過斷路器的最大短路電流,以保證斷路器可靠滅弧。選擇的具體內容為:
一、按正常工作條件選擇。
1)高壓真空斷路器的額定電壓應與裝設地點電網電壓相符。
2)高壓真空斷路器的額定電流應大于或等于電路中長期最大工作電流。
3)高壓真空斷路器型式應根據裝設環境條件選擇。如裝在戶外應選擇戶外型斷路器;裝在戶內應選擇戶內型斷路器等。二、按短路情況校驗。按正常工作條件選擇的斷路器還必須按短路情況進行校驗。即正常能滿足安全可靠運行,在電路發生短路故障時,斷路器仍能安全可靠地工作和切斷短路電流。按短路情況校驗主要是校驗斷路器的熱穩定和動穩定性。所謂熱穩定是指最大可能的短路電流通過斷路器時,斷路器的發熱溫度不超過它的短時允許溫度。即最大可能的短路電流通過斷路器時,斷路器不會因電流的熱效應而燒壞。所謂動穩定是指最大可能的短路電流通過斷路器,斷路器不會因強大的電動力而損壞或變形。熱穩定校驗和動穩定校驗的方法,請參閱有關手冊和資料。
三、真空斷路器的額定開斷電流必須大于電路中可能通過斷路器的最大短路電流,以保證斷路器可靠滅弧。
四、根據變壓器容量選擇真空斷路器方法:
1)根據柜型選擇斷路器的類型,對室內固定型10KV開關柜,大部分選用ZN28型真空開關,配彈簧操作機構,可交、直流電動操作,也可手動操作;對室內移開型10KV開關柜(如KYN型),可選用VS1型真空開關,配彈簧一體化操作機構,可交、直流電動操作,也可手動操作;
2)選定斷路器的額定電流。一般配電斷路器有630A、1000A、1250A、1600A四種,你應根據負荷情況計算流過該斷路器的負荷電流,再留出裕量后,選定其額定電流;對2000KVA的變壓器,其額定電流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步選擇630A的斷路器,但還應進行校驗;
3)校驗選定斷路器的開斷電流。計算該斷路器安裝地點的短路電流值,與初選定的斷路器開斷電流值進行比較,斷路器開斷電流值留出裕量后,應大于安裝地點的最大短路電流值,這樣才能保證該斷路器在發生短路時,能可靠地動作,切除故障而本身不受損壞,一般10KV真空斷路器的額定短路開斷電流值多為20KA,25KA,31.5KA,40KA,分別對應上面的630A、1000A、1250A、1600A四種額定電流;若該2000KVA的變壓器安裝地點距離變電站出口比較近,最大短路電流值為26KA,則選用630A的開關其額定短路開斷電流為20KA就不能滿足使用點的要求了;就應該選用額定電流1250A,額定短路開斷電流為31.5KA的斷路器了。
4)其他情況的校驗。如相間距離、安裝尺寸、聯鎖情況、是否有閉鎖、是否帶過流線圈、是否帶失壓等等的。